[发展] 镇巴县城排污管道应多粗到底谁说的对

[复制链接]
a
0 0
  @ME: 
发表于 2013-3-29 20:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这段时间,镇巴县的污水处理建设项目正在如火如荼地建设之中,随着这项有利于改善泾洋河水质量,方便市民日常生活的绿色项目的施工。很多市民看见正在河道中预埋的排污管道都觉得该管道口径太小,甚者担心今后随着城镇居民用水量的日益增加,排污管道会不会出现一系列堵塞问题.为此网友“视觉冲击波”在施工现场拍摄了一组图片,并为此专门咨询了项目实施单位城投公司及监理单位工程师.# Z+ c2 m$ y& n6 L

镇巴县城排污管道应多粗到底谁说的对

镇巴县城排污管道应多粗到底谁说的对

6 c6 ^7 q& p" \" C; ?       工程师给出的答复是:本次施工的污水管网采取了雨亏分流,河里埋的是河西方向的污水管,500的管径不但能够满足当前而且考虑了今后的发展所需。我县的污水来源主要是生活污水,来源于自来水,目前县城的自来水日使用量300吨左右,县城污水处理厂日处理能力为8000吨,已经充分考虑了今后几十年的发展了,污水管的管径与污水处理厂的处理能力是配套的,设计单位所设计的图纸经过了省级评审,符合规范。河东管网不再走河道,听说是走老排洪沟。排污管与排洪管是有区别的,国家有专门的规范,过大没有必要,且成本会大大提高,也是浪费。" F# ~( @: C& Q4 ]8 u
( {& I. D$ K% d6 p5 B; [
      网友“小洋河坝”说: 我来举个例子,我参与过的一个工程!一个厂区雨水排水面积2平方公里,暴雨强度50毫米/小时,计算出流量为14立方米/秒。如果用水泥管作排水管,排水管坡度1/100,计算出管道直径在1.2~1.5米之间。 7 p0 |/ B/ a1 N. O$ {2 r
" \% I& h7 y  j" P$ m* h
       网友“tw2006ty”则认为:镇巴县城我记得 县志上说的事7平方公里! 2010年7月24日 镇巴当时的降雨量达到76mm/小时自己算一下 就知道了!
: V6 y1 j4 e4 v8 g8 B! l' Q        希望设计建设单位的权威人士,给广大市民作一个科学的解答。同时,在这里,我也要向所有建设者道一声:你们辛苦了!7 n# E3 Y5 k& s- K/ M  A) M
发表于 2013-3-30 15:16:39 | 显示全部楼层
专家说的对不对,咱也不懂,不过专家这个词在我心里就是个贬义词,我骂人时常用。
a
0 0
  @ME: 
发表于 2013-3-30 19:50:37 | 显示全部楼层
DN500的管径应该是没问题的,就是后期管护可能存在问题,主要在于污水管道埋于湖底,首先考虑管道泄漏,如果工程质量可靠,泄漏在几十年内不会发生(基于湖水水质中性);其次,管道出现於堵,清理工作将难上加难,所以前段的多级过滤格栅或砂网必不可少.4 l. y: r, B0 E0 d. U- m; l' K
% P' b+ d3 d- l4 t9 E
a
0 0
  @ME: 
发表于 2013-3-30 22:17:29 | 显示全部楼层
# B" D/ p( H8 f+ `! R3 Z+ w5 V0 ^. Z
纵观古往今来,这类项目,只要剪彩后,它的使命也就完成了,真要指望他在关键时候排水,这要求太高了。' @/ T  v, E' o8 E4 T7 R+ J9 ]: b
a
0 0
  @ME: 
发表于 2013-3-31 15:46:37 | 显示全部楼层
楼上的朋友对有关部门是相当的不认可啊,不过我知道你是在说气话哩!2 `5 W3 j3 M+ w* c) c" `+ Q# g
还是希望眼光长远点,最好能满足后来50年的需要,这莫大的工程,以后再返工就是劳命伤财,现在的砖家,叫兽,不管你信不信,反正我是不信!( a! D0 f- n0 V0 W$ V. t! K$ x( _( S
a
0 0
  @ME: 
发表于 2013-4-3 07:34:19 | 显示全部楼层
早上仔细看了一下,现在的管道还真是有些小了,考虑问题应该有前瞻性。8 E* K+ _/ t. W