@ME: 
|
连日来,汉中消防集中开展“守护三秦”消防安全集中除患攻坚大整治行动。为了有效推进消防安全隐患整改工作,增强消防执法工作的透明度,汉中消防现向社会公布部分单位的消防安全隐患整改情况。
0 l6 }, G9 ^: z5 H 01、镇巴县青山绿水宾馆
7 T2 ^; `( D5 K* C 存在隐患:) C+ ^0 b2 N* }0 Q
未按照国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统。
: F- p u8 D& V; C 整改情况:
6 g c5 d5 Q/ |1 ?4 o+ u# R 已按照国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统。
+ U5 L. e% Y4 m, F+ b/ w 02、镇巴县南乡天锐网吧% S' c% d0 V) b1 g
存在隐患:
0 ^! E3 ?( g$ K/ Z6 _& o) c 1.营业区东侧1具疏散指示标志未保持完好有效;
. w% t& B8 z5 j7 @! o; X) i2 Y# y 2.营业区吊顶上方电器线路敷设不符合消防技术标准和管理规定。' `. O& l# A3 k6 C8 n0 z4 ~
整改情况:( e# [* ?0 m, @8 ~9 A
1.营业区东侧的疏散指示标志已更换;! M& O3 W5 v$ k% J+ W# q; A
2.已按照要求重新敷设营业区吊顶上方电器线路。
8 _) P! |5 Y. u6 l0 W8 s 03、镇巴县膳食缘餐饮店/ |8 [4 r9 ^2 A/ k: i. Q8 P9 f; y
存在隐患:) u7 o4 W: E: ~ @( q4 }
1.二层南侧疏散通道堆放饮料瓶、纸箱等;; O9 g6 S- ?+ T
2.无防火检查、巡查记录;# S; Q, o& U' p# T+ C9 L
3.灭火和应急疏散预案不符合单位实际。
* s+ I) M9 H3 E5 W' Y 整改情况:
+ I( l0 `8 U4 e1 O0 h& T- O" {. p: P1 }8 ? 1.二层南侧疏散通道堆放的饮料瓶、纸箱等已清理;
% V2 J1 F; R0 r' j" a% Z7 ~ 2.已按照要求开展防火检查、巡查并建立巡查台账;
S' a9 M# b3 o0 x/ O7 _6 C 3.灭火和应急疏散预案已按照单位实际修订。
/ V/ J9 ] @; E; ~, w7 u 04、汉中市合顺汽车服务有限公司1 h( F. g- k: u' ^* z$ N
存在隐患:
, @( g3 L! {5 ^* h) n 1.展厅内未设置安全出口标志、应急照明;
( i, T. o* y T 2.展厅东北侧电器线路敷设不符合要求;
- \" I2 x3 w! J- S4 ?& ]6 e 3.未制定消防安全管理制度。
( y4 c0 A8 T% D) _) ~- h8 _ 整改情况:
& ~) N- a) q+ Q \ 1.展厅内已安装设置安全出口标志、应急照明;
1 u5 z1 k6 F& h; V 2.展厅东北侧电器线路已按照要求重新敷设;5 T) `9 G! S7 v+ k6 i
3、已按要求制定消防安全管理制度。
3 @$ l) S6 q# Q# u* `: O 05、汉中市汉台区王定朋轮胎经营部" f Y! e, \6 w) n. b- y6 o
存在隐患:
+ P' c- q" o' ^$ p3 s5 F, |9 }$ y 1.经营部门口2具手提式干粉灭火器喷射软管的长度小于400mm;- v& F5 T8 R* Y) y' a
2.经营部门口配电箱内电器线路敷设不符合规定;9 F/ F1 }7 J$ p: c& `; i9 B% e
3.经营场所二楼违规设置宿舍。7 c+ X2 m2 H' U1 X7 O9 X" Y# q' R
整改情况:& C" |6 t3 q4 M
1.更换2具手提式干粉灭火器;0 z# q( l1 p( y" B
2.已按照要求重新敷设配电箱内电器线路;
# q3 K( a0 o) I" a5 o0 D4 \) P- C' H 3.宿舍已搬出经营场所。
( @ ^- m3 W: h) I) T0 | 06、陕西铁拳丫丫体育产业发展有限公司% s$ s5 l) s+ I: [
存在隐患:
/ W# U8 B5 c$ i, { C5 l 该单位违规封堵安全出口。$ M$ A. ~$ e- B8 _
整改情况:1 x5 g3 v( G4 X
安全出口封堵墙壁已拆除。5 |5 s* B6 U9 Q! V
07、汉中吉程实业有限公司
- j) ?4 n* ]7 Y! d# ?7 \ 存在隐患:% I/ p0 }% Y/ Z2 o' a6 B
该单位加油站站房内违规设置人员宿舍住人,共设置宿舍2间,床位两张。
& T, O3 y" ^' h- [: x1 p: J 整改情况:2 l: v# f6 H: d
员工宿舍已搬出加油站内。 ~8 b# h+ V! P7 m" t: w
08、汉中市汉台区虎桥西路汉仕公馆
* P% P" I5 Y1 T7 y% Q 存在隐患:7 v. @ [; t, S/ K' L" X' K' i( t
1.小区B栋1单元17-24层部分疏散指示标志损坏;
- ]) f" R& a1 d 2.小区B栋1单元17-24层疏散楼梯间均堆放大量杂物占用疏散通道。7 z9 x8 p1 x* @0 c& `
整改情况:
' |8 y1 ]& T2 {) T# F5 t 1.损坏疏散标志已重新维修。' w4 \9 {. m+ E' C' K
2.占用疏散通道的杂物已被清理。/ H' M; Q2 u# [
09、陕西蒙正童学文化产业有限公司
* \& O& \% ]; K. y0 P# U, m 存在隐患:/ ?- n* }: Z# C; `1 Q
1.安全出口标志损坏;! _$ g. r. U7 s/ R' y' }3 ~
2.三楼设置防护窗未开逃生出口照片。5 P7 z0 k( X- H, K! A( x
整改情况:
; I1 P; x+ `8 R- A: ?8 @9 L& U$ p 1.安全出口标志已按照要求进行整改。
, Z- J" i w4 w, w9 t- O7 a 2.三楼设置防护窗现已拆除。
& i) x/ U, X/ _9 |7 p2 D8 B 10、佛坪县食相聚农家乐; A2 a: j/ R: X( e
存在隐患: F) ^ Q. v& ^/ G+ e
未设置单独的储存燃料间将甲醇储存罐与其他物品隔开。
4 C# {. ~9 I# Z! R* P 整改情况:
1 ]0 N- p# J( J* l' S 已按要求设置单独储存燃料间。(汉中消防救援支队)