  汉中市消防救援支队% Q2 ?, `3 z: h6 L& K& P
  关于督促使用燃气的餐饮场所开展消防安全自查的通告/ k7 _0 i. \1 B
  为加强燃气领域消防安全管理,保护人民群众生命财产安全,有效防范化解重大消防安全风险,根据消防法律法规和技术标准的相关规定,现将本行政区域内使用燃气(包括天然气、液化石油气等)的餐饮场所(含“九小场所”中餐饮场所)应当开展消防安全自查的内容及要求通告如下:" Z# ]- Z, f! W* x, i) }. P
  一查:员工应当知晓燃气火灾的危险性,掌握燃气泄漏、发生火灾的应对方法,场所应当制定灭火和应急疏散预案并组织演练。
0 T& k7 k+ s3 c9 t  二查:场所应当配置灭火器、灭火毯、应急照明、疏散指示标志;设置的火灾报警、自动灭火等消防设施设备应当完好有效。7 y2 x" {+ K2 K+ F$ H7 i+ l% M
  三查:地下或半地下空间严禁使用瓶装液化石油气;使用燃气场所必须通风良好,严禁封闭。
" |$ z' `! K; U  四查:存放气瓶总重量超过100公斤应当设置符合防火防爆要求的专用气瓶间;在用气瓶和备用气瓶应当分开放置。
1 g! w7 z8 c# S' x& w  A* ]  五查:燃气连接软管长度不得超过2米、严禁私接“三通”或穿越墙体、门窗、顶棚和地面。
) Z8 k% d# w8 X+ Z0 p1 Z% j/ D0 `9 c  六查:燃气使用场所应当规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀。
+ _1 L. @0 T9 @; q& ^5 b# ^9 H: R  七查:除设置在建筑面积不大于200㎡且人数不超过50人的单层建筑或多层建筑的首层的场所可设置1个安全出口外,其他场所必须设置不少于2个安全出口;除设置在层数不超过3层、每层建筑面积不大于200㎡且第二、三层人数之和不超过50人的多层建筑的场所可设1部疏散楼梯外,其他场所必须设置不少于2部疏散楼梯。
2 }* ~# H- }! }' N. G  }  八查:营业期间严禁封堵、锁闭疏散通道、安全出口,营业期间严禁开展电焊、气焊、切割作业。
3 L6 _+ d1 ~. l5 f  使用燃气的餐饮场所(含“九小场所”中餐饮场所)应当认真落实消防安全主体责任,对照本《通告》开展自查自改。消防救援机构将对场所开展消防安全自查情况进行监督抽查。凡在2023年10月15日前,主动开展自查并落实上述火灾防范措施的,不予查处。对2023年10月16日以后尚未开展自查并落实上述火灾防范措施,可能严重威胁公共安全的,消防救援机构将依法采取临时查封措施。对存在的消防违法行为,依法严肃查处。$ |3 u3 c+ A0 E/ m
  汉中市消防救援支队
6 \5 f+ P4 f5 [  K  2023年9月15日) I+ m7 o1 r8 }