  汉中市消防救援支队7 n) B/ `! _  E1 G: g
  关于督促使用燃气的餐饮场所开展消防安全自查的通告( N! j. w. i) ^! e: m8 X5 [# F
  为加强燃气领域消防安全管理,保护人民群众生命财产安全,有效防范化解重大消防安全风险,根据消防法律法规和技术标准的相关规定,现将本行政区域内使用燃气(包括天然气、液化石油气等)的餐饮场所(含“九小场所”中餐饮场所)应当开展消防安全自查的内容及要求通告如下:
, P8 D2 S# m; b$ B( M% `5 R  一查:员工应当知晓燃气火灾的危险性,掌握燃气泄漏、发生火灾的应对方法,场所应当制定灭火和应急疏散预案并组织演练。
: x* x0 ^3 E5 M  二查:场所应当配置灭火器、灭火毯、应急照明、疏散指示标志;设置的火灾报警、自动灭火等消防设施设备应当完好有效。5 c( e3 J6 K( o4 |
  三查:地下或半地下空间严禁使用瓶装液化石油气;使用燃气场所必须通风良好,严禁封闭。
1 s, f: }2 d0 H! _' r2 E  四查:存放气瓶总重量超过100公斤应当设置符合防火防爆要求的专用气瓶间;在用气瓶和备用气瓶应当分开放置。
2 G8 A, L  u' e* |+ [  五查:燃气连接软管长度不得超过2米、严禁私接“三通”或穿越墙体、门窗、顶棚和地面。4 @2 i. L. K& c* B; g+ T* U( S3 q
  六查:燃气使用场所应当规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀。
8 u) M" _! X, o/ K  I# j1 M& z7 v  七查:除设置在建筑面积不大于200㎡且人数不超过50人的单层建筑或多层建筑的首层的场所可设置1个安全出口外,其他场所必须设置不少于2个安全出口;除设置在层数不超过3层、每层建筑面积不大于200㎡且第二、三层人数之和不超过50人的多层建筑的场所可设1部疏散楼梯外,其他场所必须设置不少于2部疏散楼梯。
+ H1 n2 _1 S7 U' \  八查:营业期间严禁封堵、锁闭疏散通道、安全出口,营业期间严禁开展电焊、气焊、切割作业。
% [2 |7 m0 U: q, h# t  使用燃气的餐饮场所(含“九小场所”中餐饮场所)应当认真落实消防安全主体责任,对照本《通告》开展自查自改。消防救援机构将对场所开展消防安全自查情况进行监督抽查。凡在2023年10月15日前,主动开展自查并落实上述火灾防范措施的,不予查处。对2023年10月16日以后尚未开展自查并落实上述火灾防范措施,可能严重威胁公共安全的,消防救援机构将依法采取临时查封措施。对存在的消防违法行为,依法严肃查处。+ D. s% O3 m& T0 ~
  汉中市消防救援支队, {  r4 d( J& B, U
  2023年9月15日