@ME: 
|
2020年元旦头一天,城北片区许多家庭突遇停水,许多人的朋友圈和微信群纷纷抱怨。
8 }6 E9 m/ |/ S4 H4 \9 ?) P
元旦,洋县爆管停水的背后......
# K" l5 p6 E6 r4 H) k0 N9 G- y
12月31日晚上10点10分左右,有网友反映在洋县医院北环路和真符路交叉处。由于弱电管施工顶管,造成道路一个供水管道破裂漏水,一时间水流成河,淹没了路面,网友估计是什么主管漏水了。! K" t( N* b) k: u* P' q, n, W& s ~. L
洋县供水公司舆情网上第一时间得到的消息后,分管经理马强、管道队队长李志明第一时间组织7名师傅赶到现场。一方面就近关闭水阀,另一方面通过仪器寻找出水口,准备现场开挖。同时,第一时间向社会公布水情。
7 N. ^5 A9 M* w 新任洋县供水公司的总经理靳跃杰看到舆情后也从汉中家里赶到施工现场现场指导。; [& P: _2 B# N' b6 [" ]' X/ J$ |
由于夜深,只能先进行管道现场开挖。整个开挖过程持续到次日早上5点多,才找到出水的管道。原来这里已经出现了一个10*10公分的破裂口,自来水正是从这里泄漏出来。找到了出水口,下一步就是制定维修方案。这地方的主管是500的规格,85年就埋好的,出现这么大的缺口,必须使用专门的抢修节才能补漏,而洋县却没有,要找到必须上汉中。这是一次真正的考验,因为洋县供水公司还没有经历过这么大的管径破裂漏水的问题。
[0 ?3 J8 Z% p8 ] l
元旦,洋县爆管停水的背后......
, G1 k, k; c9 w u p
时间紧,任务重。于是天刚亮,连续加班的师傅才分批回家吃饭。供水公司则另外安排人手,驱车上汉中寻找合适的抢修节。这个过程较长,等到合格的装备采购回来,已经是2日下午3时半了。5 b. t- F9 U( S# d
接到新抢修节,现场人员立马安装,到下午4时半基本完成抢修任务,开始开闸试水,至5时半,阀门全开,供水基本正常。(来源:洋县供水公司)
2 y1 U# R* \) E6 v* g: T) C
; x ~6 _! Y+ `" Q8 T |
|