@ME: 
|
消防安全不容半点马虎,尤其是人员密集的场所,稍有不慎就有可能引发严重后果。但宁强中心敬老院大部分消防设施都无法正常使用,必须配备的火灾自动报警系统,压根就没有安装。# F9 z# x! y1 i
" d7 x0 `5 Q- ` 一大早,记者跟随消防官兵来到了宁强县中心敬老院。这里居住着292位老人,可消防设施严重不达标,2楼3楼大部分消防龙头无法正常使用,甚至连消防水带都没有配备。同时,长度近50米的超长走道只在一端建设了一部疏散楼梯。* w$ m0 r% d5 }4 n' f+ B
* y- F7 u( U' o
宁强县公安消防大队 张海峰:“主要存在带型走道过长的问题,从一侧到另一侧应该设置两个疏散楼梯间,而它现在只设置了一部疏散楼梯,容易造成人员疏散困难。”, {9 H; \. l5 s2 |; t. ]
U! {. f% i l( i! u 消防官兵告诉记者,敬老院这类场所不论面积大小,都必须安装火灾自动报警系统,但宁强县中心敬老院却并未安装。0 B3 C g. H% x i8 n
' q ]+ |4 w4 t4 B8 p 宁强县公安消防大队 华海洲:“没有安装火灾自动报警系统的话,发生火灾以后,就会出现警情上报延误,这个敬老院里面都是老年人,老年人第一个年龄比较大,第二个行动不方便,更容易发生群死群伤事故。”8 p" t, M* ]: k: x) L
7 c# C Y( Z6 H; ?7 L
类似问题也出现在宁强县羌洲大酒店,这里一到五层的自动报警系统无法正常使用,6楼KTV和棋牌室也没有配备应有的自动喷淋系统。同时,逃生通道堵塞等也存在问题。
8 a: F. x! s+ x+ P% I% q3 k( X+ z, f- R; p
宁强县公安消防大队 张海峰:“KTV采用这个软包,也属于易燃可燃材料,是我们消防规范上严令禁止的。”/ S% [4 c5 ]# {4 U& y* z
' ^ d4 _, E, `. U6 r$ l# n G: N7 R 消防官兵勒令KTV停止营业。在随后的检查中,茗源茶楼等多家单位也存在火灾自动报警、自动喷淋系统无法正常使用的问题。目前,消防官兵已要求这些存在重大火灾隐患的单位限期整改。(《第一新闻》)