@ME: 
|
消防安全不容半点马虎,尤其是人员密集的场所,稍有不慎就有可能引发严重后果。但宁强中心敬老院大部分消防设施都无法正常使用,必须配备的火灾自动报警系统,压根就没有安装。
+ r: V( R; J: i, Q8 @, o+ M; R
( N* U$ ^. ?0 { r6 h$ G 一大早,记者跟随消防官兵来到了宁强县中心敬老院。这里居住着292位老人,可消防设施严重不达标,2楼3楼大部分消防龙头无法正常使用,甚至连消防水带都没有配备。同时,长度近50米的超长走道只在一端建设了一部疏散楼梯。
) e! r4 p! ?6 y6 i; \
% Y+ o1 n7 X) K, E4 Z9 r 宁强县公安消防大队 张海峰:“主要存在带型走道过长的问题,从一侧到另一侧应该设置两个疏散楼梯间,而它现在只设置了一部疏散楼梯,容易造成人员疏散困难。”
4 z, P. d* g) M& `& V" t6 ~
5 p6 E2 @5 q5 E/ P 消防官兵告诉记者,敬老院这类场所不论面积大小,都必须安装火灾自动报警系统,但宁强县中心敬老院却并未安装。
0 h5 s$ y& r6 F$ l( E- H& I5 U
% J9 T) ]' H1 \% P# ~ 宁强县公安消防大队 华海洲:“没有安装火灾自动报警系统的话,发生火灾以后,就会出现警情上报延误,这个敬老院里面都是老年人,老年人第一个年龄比较大,第二个行动不方便,更容易发生群死群伤事故。”/ w0 _7 @" W8 `; v( A6 h5 u
4 X# ]* h" x( J( O
类似问题也出现在宁强县羌洲大酒店,这里一到五层的自动报警系统无法正常使用,6楼KTV和棋牌室也没有配备应有的自动喷淋系统。同时,逃生通道堵塞等也存在问题。
0 M" J+ Y5 J" k: K0 H! x* K2 E
$ x$ W( C# L2 B8 R# D 宁强县公安消防大队 张海峰:“KTV采用这个软包,也属于易燃可燃材料,是我们消防规范上严令禁止的。”. X9 d) h2 v- h8 {4 ?
. a' o* K* f- p
消防官兵勒令KTV停止营业。在随后的检查中,茗源茶楼等多家单位也存在火灾自动报警、自动喷淋系统无法正常使用的问题。目前,消防官兵已要求这些存在重大火灾隐患的单位限期整改。(《第一新闻》), r* h3 Y, x+ ]
|
|